СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»

Расширена область применения
Из пункта 1.2 СП 8.13130.2020 убрано большинство ограничений по объектам, где применяется свод правил. Например, новые правила применимы к промышленному транспорту, в отличие от СП 8.13130.2009. Также отдельно не сказано про объекты, производящие, перерабатывающие и хранящие зерно, автозаправки и так далее.
Новый документ не действует
на предприятиях, где производят, хранят взрывчатые вещества или работают с ними,
для АУП — автоматических установок пожаротушения (СП 5.13130),
для внутреннего пожарного водопровода (СП 10.13130),
при проектировании временного пожарного водоснабжения.
Уточнено понятие «сельский населенный пункт»
В части о расчетах расхода воды на пожаротушение, СП 8.13130.2009 применяет понятия «сельский населенный пункт» и «сельское поселение». СП 8.13130.2020 конкретизирует понятие: вместо «сельского» вводится «объект с населением менее 5 тысяч человек».
Подобная классификация снимает лишние вопросы инспектора МЧС во время пожарной проверки.
Пожарные отсеки
СП 8.13130.2020 описывает, как считать расход воды в зависимости от конструкции пожарных отсеков. Предусмотрены отдельные правила для отсеков с противопожарными стенами и с противопожарными перекрытиями.
Пункт 5.4. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, разделенных на пожарные отсеки противопожарными стенами, следует принимать по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды. В том случае, если здание разделено на пожарные отсеки только противопожарными перекрытиями, расход воды на наружное пожаротушение следует определять по общему объему здания.
Отдельно рассмотрена ситуация, когда пожарные отсеки находятся и над и под землей.
Пункт 5.4 (продолжение). Расход воды на наружное пожаротушение для зданий, разделенных на надземные и подземные пожарные отсеки, следует определять по тому пожарному отсеку здания, где требуется наибольший расход воды.
Добавлены категории зданий по строительному объему
Строительный объем — сумма объемов надземной и подземной частей здания.
Категории используются для расчета норм расхода воды на наружное пожаротушение зданий. В СП 8.13130.2020 обновлены таблицы расчета для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, а также Ф5.

Источник https://meridian-spb.com/pozharn...pozharotusheniyu
   Top
Страниц (1): [1]
« МЧС России о требованиях ПБ »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
InvisionExBB Style converted by Markus®

[Script Execution time: 0.0315]     [ Gzip Disabled ]