СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

Изменения:
Раздел термины и определения
Введены новые термины и определения: «вспучивающееся огнезащитное покрытие», «группа пожарной опасности кровельных материалов», «штукатурный (толстослойный) состав», «стена наружная навесная светопрозрачная», «междуэтажный пояс», «простенок» и др.
Подраздел 5.2 «Строительные конструкции»
Добавлено уточнение, допускающее не учитывать показатели пожарной опасности уплотнителей, герметиков и антикоррозийных покрытий толщиной до 0,3 мм при установлении класса пожарной опасности К0 (без испытаний) для конструкций наружных ненесущих светопрозрачных стен
п.5.2.2 (абз.2)
Добавлено, что в зданиях и сооружениях I — III степеней огнестойкости материалы ветровлагозащитных мембран не должны относиться к группе горючих легковозгораемых материалов (по ГОСТ Р 56027).
п.5.2.3 (абз.2)
Уточнено, что допускается нанесение (окрашивание, напыление и т.п.) на негорючие поверхности наружных стен горючих защитно-декоративных покрытий толщиной до 0,3 мм.
п.5.2.3 (абз.4)
Внесено требование о необходимости соблюдения требований СП 7.13130 в местах пересечения воздуховодов и строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости.
п. 5.2.4
Отдельно изложены требования к методам определения пределов огнестойкости несущих строительных конструкций с огнезащитой.
п.5.2.5 (абз.3)
Уточнены требования к пределу огнестойкости несущих конструкций лестниц 2-го типа (открытые).
п. 5.2.8
Подраздел 5.3 «Противопожарные преграды»
Внесена ясность, что все противопожарные преграды (стены, перегородки, перекрытия; и не только тамбур-шлюзов) должны быть К0.
п. 5.3.3
Установлен запрет на применение вспучивающихся огнезащитных покрытий для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих конструкций противопожарных стен и перекрытий 1-го типа.
п. 5.3.5
Установлены требования к участкам примыкания противопожарных стен 2-го типа и перегородок 1-го типа.
п. 5.3.6

Подраздел 5.4 «Здания, пожарные отсеки, помещения»
Изложено условие, при котором допускается нанесение огнезащиты на огрунтованную поверхность.
п.5.4.3 (абз.3)
Добавлена необходимость проведения процедуры идентификации средств огнезащиты (перед их нанесением или монтажом), а также условия, при которых такая процедура необходима.
п.5.4.3 (абз.6)
Расширены и детализированы условия, при которых допускается применять незащищенные стальные конструкции с требуемым пределом огнестойкости R 15 / RE 15 / REI 15.
п.5.4.3 (абз.9)
Добавлены ранее отсутствующие условия, при которых в зданиях (I – IV с.о.) с чердачными покрытиями при стропилах / обрешётке из горючих материалов допускается выполнять и кровлю из горючих материалов.
п.5.4.5 (абз.4)
Внесены случаи, при которых допускается не предусматривать оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях лестничной клетки на уровне первого этажа.
п.5.4.16 «б»
Уточнены стандарты на устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах дверей лестничных клеток.
п.5.4.16
Расширены и детализированы требования для зданий I – IV с.о. (ранее регламентировалось I — III) при наружных стенах с открытыми проёмами или проемами, имеющими заполнения с ненормируемым пределом огнестойкости.
фрагмент п.5.4.18 (абз.4)
Внесены требования к конструкциям балконов и лоджий.
п. 5.4.21
Подраздел 6.3 «Стоянки автомобилей»
В таблицу 6.5 внесено примечание, оговаривающее условия увеличения площади пожарных отсеков подземных автостоянок.
Подраздел 6.5. «Жилые здания (дома) и общежития квартирного типа»
Сформулированы дополнительные (отдельные) требования для блокированных жилых домов (Ф1.4)
п.6.5.6
Подраздел 6.7 «Общественные здания»
Добавлены требования для общественных зданий со встроенно-пристроенной частью.
п.6.7.1
Скорректирована таблица 6.12 для зданий дошкольного образования детей
Ограничена этажность (до 1 этажа) зданий дошкольного образования детей с нарушением зрения (прежняя редакция допускала 2 этажа).
п. 6.7.12
Добавлены требования для помещений различного назначения зданий дошкольного образования детей. Размещение детей ясельного возраста ограничено первым этажом.
Существенно скорректирована таблица 6.13 для зданий школ (школ-интернатов, спальных корпусов).
Внесены отдельные требования для одноэтажных больниц III с.о.
п. 6.7.19

Источник https://takir.ru/2020/08/04/anal...sp-2-13130-2020/
   Top
Страниц (1): [1]
« МЧС России о требованиях ПБ »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
InvisionExBB Style converted by Markus®

[Script Execution time: 0.0983]     [ Gzip Disabled ]