СП 1.13130.2020 взамен СП 1.13130.2009.

Основные изменения в требованиях разделов 1-4.
1. Установлены дополнительные термины и определения: «выход непосредственно наружу», «обособленный эвакуационный выход», «основные эвакуационные проходы», «самостоятельный путь эвакуации», «самостоятельный эвакуационный выход», «шкаф для коммуникаций» и др.
2. Введена допустимость отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов в пределах 5% (п.4.1.5)
3. Добавлен отдельный раздел (9), устанавливающий требования по защите МГН
4. Определены условия применения распашных дверей (приложение А), калиток в воротах и установки турникетов (п.4.2.3)
5. Требование о возможности выполнения только 1 эвакуационного выхода с этажа Ф.1.2, Ф3 и Ф4.3 (при высоте расположение не более 15 м… и т.д. по тексту) дополнено условием, что выход на л/кл оборудуется п/п дверями 2-го типа не только на данном этаже, но и на всех нижележащих (п.4.2.9)
6. Добавлено требование о необходимости разделения на секции подвальных или цокольных этажей (кроме жилых зданий и Ф5), где S секции – не более 700 м.кв (п.4.2.11)
7. Изменён порядок расчёта расстояния между рассредоточенными выходами (п.4.2.16)
8. Добавлены исключения по возможности занижения и заужения эвакуационных выходов, в т.ч. ширины выхода до 0,6 м в санузлах, душевых, кладовых (п.4.2.18, п.4.2.19). При занижении выхода менее 1,9 м обязательно наносим обозначение по ГОСТ 12.4.026.
9. Уточнены требования по открыванию створок двупольных дверей. Впервые в СП упоминается применение устройств «Антипаника» (п.4.2.24, п.7.3.15)
10. Добавлена нормативная ширина (1,2 м) для коридоров и иных путей эвакуации >50 человек (п.4.3.3)
11. Впервые введена максимально допустимая высота порога (в плане допустимого перепада высот) дверных проёмов – не более 50 мм (п.4.3.5)
12. Уточнены требования к оборудованию, выступающему из стен, шкафам (ПК), шкафам для коммуникаций на путях эвакуации. Выступающие части обозначаем по ГОСТ 12.4.026 (п.4.3.7)
13. Добавлена прямая отсылка к выполнению аварийного освещения на путях эвакуации по СП 52.13330 (п.4.3.12)
14. Установлена ширина л/кл для зданий с нахождением 600 чел. на любом этаже, кроме первого — 1,6 м (п.4.4.1 «б»)
15. Требования к наружным лестницам (3-го типа) стали значительно подробнее (п.4.4.7).

Источник https://takir.ru/2020/08/13/anal...sp-1-13130-2020/
   Top
Страниц (1): [1]
« МЧС России о требованиях ПБ »


Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 




Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
InvisionExBB Style converted by Markus®

[Script Execution time: 0.0425]     [ Gzip Disabled ]